風淋室的防火和安全疏散該如何設計

  在工廠裝修的風淋室設計中,須進行消防設計和安全疏散設計。 我們如何進行消防疏散設計? 要注意什么? 下面,我們將介紹風淋室的防火設計和安全疏散設計。

  一,風淋室防火設計

  1.凈化設備的耐火等級不應低于二級。 天花板材料應為不可燃物體,其耐火極限不得少于0.25小時。

  2.對于由A級和B級生產的凈化設備,應采用單層廠房。 防火墻之間的大允許地板空間對于單層建筑物為3,000㎡,對于多層建筑物為2,000㎡。

  3.對于在A級和B級生產環境中生產或設置的組裝凈化車間,其天花板和壁板(包括內部填充物)應不燃燒。

  4.在防火區的綜合車間內,在凈化生產和一般生產區域之間應安裝不燃燒的主體隔墻,并在頂部封閉。 隔墻及其相應的屋頂的耐火性應不少于1小時,隔墻上的門窗的耐火性應不少于0.6小時。 穿過隔板或屋頂的管道周圍空間應使用不可燃材料緊密包裝。

  5.技術軸的軸壁應為不燃體,其耐火極限不得少于1小時。 豎井壁上檢查門的耐火極限不得少于0.6小時; 垂直和內層或地板的一層應由不易燃的物體隔開,該物體與地板的耐火性相等,以進行水平防火。 周圍空間應使用不燃材料緊密包裝。

  6.風淋室中每個樓層,每個防火區或每個潔凈區的安全出口數量不應少于兩個。

  二,風淋室的潔凈疏散設計

  風淋室需要很強的氣密性,因此安全疏散是一個非常重要的問題。 對于車間裝修中風淋室的安全疏散設計,須設計四個方面:即設置安全出口,不得將人的凈入口用作疏散出口,風淋室可以 不能用作一般通道和門的方向。

  1.設置安全出口:除非風淋室面積小于50㎡且員工少于5人,否則風淋室應至少設置2個安全出口。

  2.人的凈入口不能用作疏散出口:人的凈入口的路線比較曲折。 如果可以將其用作疏散出口,則著火時人們很難迅速逃到外面。

  3.風淋室不能用作一般通道:風淋室的門通常是互鎖的或自動的。 如果失敗,將影響人員疏散。 如果風淋室的人員超過5人,則應在空氣淋浴間設置旁路門,員工將從旁路門離開風淋室。

  4.門的方向:考慮到維持室內壓力,門的方向是至關重要的一環需求力的條件下,門到了房間的壓力。 此外,考慮到風淋室的清潔度和緊急疏散要求,如果安全疏散了清潔區和非清潔區之間的門,清潔區和室外門,則門應面向疏散方向。